Värmepumpen har lagt av

Såklart, fredag kväll inför en tredagars helg har något börjat strula med min bergvärmepump.

Jordfelsbrytaren löser ut. Det gör att värmepumpen inte ens går på el. Vad gör man? Det är minus 10 och huset blir ju ganska snabbt utkylt. Jag kan elda i öppna spisen men den ger bara värme i vardagsrummet. Lite sprids väl via murstock och golv/tak, men inte så att en människa märker det. Kanske om man eldar konstant en hel dag.

Den firma jag har använt för service som är den rekommenderade av tillverkaren har ingen jour. Ringen man random firma eller vad sjutton gör jag?

Sedan tänker jag att det är tre säkringar till värmepumpen. Kan jag testa att använda en eller två? Nu slår jag på och av alla tre samtidigt och om jag slår på alla tre så löser jodfelsbrytaren ut.

3 gillningar

Du ska inte försöka köra på 2 faser då kan mer saker gå sönder. Är nog bara att jaga en specialist. :joy:

1 gillning

Det var lite så jag tänkte. Att något surt kan hända om man testar att köra på en eller två säkringar.

Jagar elektriker nu. Men vet inte om det är elfirma eller värmepumpsfirma som bör kontaktas?

Jag skulle nog satsa på en elektriker för att få en diagnos på varför brytaren löser ut.

1 gillning

Lider med dig!
Vår värmepump är enligt rekommendation från tillverkaren kopplad utanför JFB, men nu har ju du uppenbarligen så och även ett jordfel med största sannolikhet.

Jag vill minnas att jag läst att elpatroner med åren kan vara en vanlig felkälla, men du borde kunna få ta på någon jourelektriker, typ Svanströms? De verkar ju göra sånt och du har ju ett jordfel så då är ju en elektriker rimlig :slight_smile:

Edit: Hur är centralen uppdelad? Gissar att du har en dedikerad JFB för just VPn så kan vi ju känna oss säkra på jordfelet är där och det inte är någon utomhusslinga eller liknande som är boven, men som sagt många tillverkare brukar snarast uppmana till att undvika JFB innan, så att dela den med andra grupper borde vara långsökt.

Prova släcka alla andra brytare innan du drar igång värmepumpens och se om det fortfarande drar jordfelsbrytaren – då är det nog inte så mycket en elektriker kan göra utan kyltekniker gäller – eller helst en kyltekniker med elbehörighet kanske.

Har testat genom att slå av de tre säkringarna till värmepumpen, sedan slå på jordfelsbrytaren och till slut slå på de tre säkringarna Då löser jodfelsbrytaren ut. Det lite märkliga är att förs tog det lite tid innan det skedd, nu sker det omedelbart.

Fick tag på en elfirma med jour men de sa att är det värmepumpen som löser ut säkringar eller jordfelsbrytare så åker inte de på det, särskilt inte jourtid. Rekommenderade mig att ringa värmepumpstekniker.
@Esse @richardtenggren @RolexJocke

1 gillning

Anledningen att jag tänker att du skall bryta alla andra brytare först är att se så det helt enkelt inte är överbelastning av faserna på grund av annan anledning.

Men det ser du iofs via Tibber Puls om du har en sådan.

Ditt första stycke tyder väl att jordfelet uppstår när den börjar på jobba, kanske räcker inte kompressorn till och elpatronen går in och då slår JFBn ifrån pga jordfel.

Svanströms har väl både VVS och El?

Jag skulle provat med att slå på en säkring(egentligen borde det vara trepolig säkring, men den är väl inte en särskilt färsk installation) och se om VPn startar(styrsystemet är knappast 2fasigt, blockera sedan elpatronerna och slå sedan på resterande säkringar.
Du får alltså prova dig fram till vilken säkring som styrningen går på :slight_smile:

1 gillning

En JFB löser på grund av att differensen mellan inkommande och utgående ström är för stor, typ 30 mA och de är oftast för 40 A. Han har alltså ”läckage” någonstans och en elpatron är då en trolig felkälla.
Så en JFB bryter i princip aldrig pga överlast, då säkringarna skall bryta först.

Ja det har du iofs rätt i. Tänkte nog på personskyddsautomat.

1 gillning

Personskydd lär nog behövas om @xms67 ska utföra de föreslagna testerna. :joy::joy:

3 gillningar

Precis, det är ju en kombo, jag kör såna på kyl och frys, brukar förkortas PSA :slight_smile:
En sån är ju perfekt för en laddbox, VP eller liknande, men oftast är de rätt dyra. (Jag som bara betalar materialet då jag har fri tillgång till en elektriker i familjen var för snål till laddboxarna, då det var mer än dubbla kostnaden :sweat_smile:)

Bra där – jag försöker matcha ihop min ena syster med varenda elektriker jag ser men de är typ alltid upptagna. Mina utgifter för elinstallationer här är i paritet med kostnaden för att bygga ett nytt kärnkraftverk.

2 gillningar

Min syster har två söner som är elektriker och är ihop med en elektriker.

1 gillning

Hittade en firma och han som svarade verkade vara en sådan där som vet vad han pratar om. Via uteslutningsmetoden kom vi fram till att det är pumpen.

Först drog jag ut alla sladdar till allt i tvättstugan och satte på pumpen, JFB slog ifrån. Då bad han mig använda brytaren som sitter på väggen. Vet inte vad en sådan heter, men förr var de gröna med en svart spak på ena sidan. Min är grå men slog av strömmen via den och slog på JFB och den löste inte ut. Sedan slog jag på strömmen med den grå boxen och då löste jordfelsbrytaren ut direkt. Alltså är det något med värmepumpen. Han sa att ett vanligt fel är elpatronen.

De kommer i morgon och kollar på den. Risken är att vattnet fryser, men vet inte vad jag kan göra åt det..:man_shrugging:. Någonstans på övervåningen har vi ett dåligt draget rör som fryser om huset är 12 grader och utomhustemperaturen är runt minus 10. Det är nu minus 10,2 men alla prognoser säger att det sakta ska upp mot minus 5. Så det borde kanske klara sig.

Värmepanna över JFB är inte en höjdare :smiley:

1 gillning

Varför är det så? För en amatör låter det klokt, vem vill bli stekt av den?

Det går bra att ha det på JFB såklart, dock gärna en egen då så inget annat påverkas.

För att vatten och el har en stor risk för jordfel som kan få onödigt stora konsekvenser tänker jag.

Ordet du söker är nog Arbetsbrytare/säkerhetsbeytare, du har inte flera av dessa?
Hur ny är pumpen?
På vår gamla fanns det egna arbetsbrytarebrytare för elpatronerna ”.